您好!欢迎来到泛海三江网站! 首页| 联系我们

中文  |  English

首页 > 服务支持 > 常见问题

常见问题

  • Q回路地址调试法

    A在工程调试前期主要是针对回路地址进行调试,每个回路的地址都是从1开始,逐次到这个回路的最大号。地址调试的首要任务是按照图纸安装好探测器,并编地址码,根据所编地址码对机器进行编程之后将信号回路接入对应机器,开机巡检,对线路故障、探测器故障、模块故障等逐一进行排除,并对探测器逐一报警试验,直至系统全部正常为止。 回路地址调试法是我们经常使用的方法,也是针对不同工程的调试方法,在地址调试中很有用。

    更多>>收起
  • Q报火警后,有设备请求动作,但为何现场设备没有动作?

    A设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有:现场设备状态没有选择自动状态,因不受模块控制而没有启动。

    更多>>收起
  • Q报火警后,警铃、声光警报器为何不动作?

    A主机面板上的“远音联动”未打开(“远音联动”指示灯未点亮)。处理方法:打开面板控制权限,按一次“远音联动”按键,“远音联动”打开(“远音联动”指示灯点亮)。

    更多>>收起
回到顶部

更多 + 关于泛海三江

深圳市泛海三江电子股份有限公司(简称:泛海三江)成立于1994年,属于中国泛海集团旗下国家级高新技术企业,是以火灾报警技术为核心的建筑安全与智能化解决方案供应商,通过多年持续探索和潜心耕耘,逐渐形成了以消防报警产品的研发、生产、销售为主,以应急疏散、楼宇对讲、视频监控、智能家居、工程设计为辅的多元化业务发展格局...

了解详细  +

更多 + 联系我们



在线留言

Copyright © 深圳市泛海三江电子股份有限公司 2015 All rights reserved